2H机电工程施工技术管理

2H施工技术交底

一、施工技术交底的依据、类型与内容

(一)施工技术交底依据

施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。

(二)施工技术交底的类型和内容

1.设计交底

在接受工程施工任务后,由设计人员向施工单位的有关人员进行设计交底,使其了解本工程的设计意图、设计要求和业主对工程建设要求。这种类型交底一般在图纸会审时进行。

2.项目总体交底:在工程开工前,由各级技术负责人组织有关工程技术管理部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲,对项目职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底。其主要内容是项目工程的整体战略性安排,一般包括:

(1)本项工程规模和承包范围及其主要内容;

(2)本项目工程内部施工范围划分;

(3)项目工程特点和设计意图;

(4)总平面布置图和各项资源供应;

(5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案;

(6)综合进度和各专业配合要求;

(7)项目质量目标和保证措施;

(8)安全文明主施工、职业健康安全和环境保护(绿色施工)的主要目标和保证措施;

(9)技术和物资供应要求;

(10)检验试验项目;

(11)采用四新计划;

(12)降低成本目标和主要措施;

(13)施工技术总结内容安排;

(14)其他施工注意事项。

3.单位工程技术交底(或专业交底):在项目开工前,项目技术负责人应根据单位工程施工组织设计、工程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲,对本专业范围内的负责人技术管理人员、施工班组长及施工骨干人员进行技术交底。交底内容是本专业范围内施工和技术管理的整体性安排,一般包括:

(1)施工范围及其主要内容;

(2)各班组施工范围划分;

(3)本单位(或专业)工程的施工特点,以及设计意图;

(4)施工进度要求和相关施工项目的配合计划;

(5)本单位(或专业)工程施工质量目标和保证措施;

(6)安全文明施工、环境保护规定和保证措施;

(7)重大施工方案;

(8)质量验收标准;

(9)本项目工程和专业施工项目降低成本目标和措施;

(10)技术和物资供应计划;

(11)检验和试验工作安排;

(12)应做好的记录内容及要求;

(13)施工阶段性质量监督检查项目及其要求;

(14)施工技术总结内容安排;

(15)音像资料内容安排和其质量要求;

(16)其他施工注意事项。

4.分部分项工程技术交底:专业技术负责人或施工人员根据施工图纸、设备说明书,已批准的单位工程施工组织设计、施工方案、作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲,并对班组施工人员进行交底。一般包括以下内容:

(1)施工项目的内容和工程量

(2)施工图纸解释(包括设计变更和设备材料代用情况及说明);

(3)质量标准、质量保证措施,检验、试验和质量检查验收评级依据;

(4)施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领;

(5)安全文明施工保证措施、职业健康和环境保护的要求保证措施;

(6)设备和物资供应情况;

(7)施工工期的要求和实现工期的措施;

(8)施工记录的内容和要求;

(9)降低成本措施;

(10)其他施工注意事项。

进行施工技术交底时应根据需要主建设、设计、制造、监理等单位的有关你听见参加,认真讨论,对交底内容作必要的补充和修改。涉及已批准的方案的变动时,应对原方案进行修改并重新审批,重新审批后的施工组织设计(方案)在实施前应重新进行技术交底。

5.变更交底

施工情况发生较大变化时应及时向作业人员交底,当工程洽商对施工的影响程度较大时,也应进行技术交底。

6.安全技术交底

工程施工前,由项目专业负责人对施工过程中存在较大安全风险的施工作业项目,提出有针对性的安全技术措施,并进行交底。例如,大件物品的起重与运输,高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。

二、施工技术交底的责任和要求

(一)施工技术交底的责任

重大工程项目的技术交底由分(子)公司技术质量副经理负责组织;一般项目的技术交底由项目部技术铀人组织;单位工程的技术交底由项目技术铀人组织;分部分项工程的技术交底由专业技术负责人或施工员组织;专项方案(危大和超危大工程)由编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底;特种设备施工的技术交底由项目质量工程师组织。应在工程开工前界定技术交底的重要程度,对于重要的技术交底,其交底文件应经过项目技术负责人审核或批准。施工人员应按施工技术交底的要求施工,不得擅自变更施工方法和质量标准。施工技术人员、安全员、技术和质量管理部门发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即制止,制止无效则有权停止其施工,必要时报上级处理。施工中发生质量、设备或人身安全时,事故原因如属于交底错误由交底人负责;属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责;属于是违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责;属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外,班组长和班组专员工程师(专职技术员)亦应负责。(二)施工技术交底的要求

施工技术交底必须已经批准的施工组织设计、施工方案为依据,内容应满足设计文件、施工技术标准规范、施工工艺标准和工程施工合同的要求。交底文件应根据工程的特点及时编制,内容应全面,具有针对性和可操作性。交底时要严格执行相关技术标准和工艺,根据实际情况将操作工艺具体化,使操作人员在执行工艺时能结合技术标准、工艺要求,满足质量标准的要求。技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质来确定。施工交底内容应与施工项目内容、施工工艺、材料、施工人员的技术水平、现场施工机具设备状况及现场作业环境相对应,充分体现工程特点。表达具体、准确、形式规范,如术语、符号、计量单位、章、节、条、款、图、表等应满足标准化工作的要求。技术交底以书面文件为准,交底过程中可利用音像资料、BIM技术作为辅助手段。技术交底必须在施工前完成,并办理签字手续后方可开始施工操作。分包单位技术负责人必须按照总包单位的技术交底要求向本单位的各级管理人员和施工操作人员进行技术交底。技术交底完成后,交底双方负责人在交底记录上签字确认。经签署的交底记录份数结合项目交工资料要求确定,且必须确保交底人持一份、接收交底人至少持一份。三、施工技术交底的注意事项

施工技术交底前、应准备相关资料。交底内容要详尽、涵盖整个施工过程。交底必须针对工程特点、设计意图,充分体现针对性、独特性、实用性。交底要有可操作性。充分考虑本工程的经营状况和外部环境及现场操作人员的能力水平,适时改进和优化方案,激励操作人员的创造性。交底表达方式要通俗易懂。将复杂、专业的标准、术语,用相应的、通俗易懂的语言传达给现场的操作人员。例如,电缆和管道沟槽开挖及土方回填,专业技术人员就在试打官司后结合《施工方案》对土方作业班组做施工前的技术交底,需明确下列事项:测量定位划线方法:人工挖土和机械开挖方式,如机械开挖,人员如何监护及清底修边;沟槽和工作井尺寸、转变处的弯曲度的复测;预防超挖和超挖处置;沟槽和工作井边坡度、边坡支护和观测;土方堆放距离、高度或余土外运;沟底和工作井平整、垫沙土或垫层、支墩;操作坑及排水;管道沟槽和井底验槽;与其他专业班组(电工班、管道班、砌筑班、混凝土班等)界面的划分和交接;分层、分部们回填材料(砂石、砖、预制板、PVC色带等)和数据;人工或机械回填方式;回填土压实干密度实验;埋标志桩。同时,要求班组遇异常情况向交底人报告;包括道路通行、地下水和已有设施或文物,、腐蚀区域、岩石构造、沟槽塌方预兆等,交底应采取相应的施工或保护措施,实施前向作业班组做专项措施的技术的交底。2H设计变更程序

一、设计变更的分类

机电工程项目设计变更是指在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。机电工程项目设计变更的分类如下:

(一)按照引起设计变更的责任方分类

设计原因的变更(1)设计原因的变更是指设计单位对设计存在的设计缺陷、设计漏项、设计错误、设计改进等方面而提出的设计变更。(2)针对设计原因的变更,应编制设计变更单,应对变更造成的工程费用变化做出测算。非设计原因的变更(1)非设计原因的变更是指建设单位、监理单位或施工单位根据施工条件的变化(地质或水文实际情况与勘察报告资料符等)、设计条件的变化(投资及项目整体规划、工程规模、工程范围、工期的调整,主要工程规范或主要工艺标准的变化)、物资供应的情况或上级部门的要求等原因提出的合理变更。(2)针对非设计原因的变更,应编制工程联络单(工作联系单),工作联络单队描述变更事项及其原因外,还就对引起的费用和工期变化作出说明。(二)、按照设计变更的内容性质分类

1.重大设计变更

重大设计变更是指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响,或改变工程质量标、整体设计功能,或增加的费用超出批准的基础设计概算,或增加了已批准概算中没有列入的单项工程,或工艺方案变化、扩大设计规模、增加主要工艺设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。重大设计变更应按照有关规定办理审批手续。

例如,压力管道工程重大设计变更主要包括:涉及对工程计划目标的实现有重大影响的设计活动、关键设备和核心技术方案、平面布置的设计变更;涉及生产运行操作、维护、安全中有关使用功能、品质、观感的设计变更。

2.一般设计变更

一般设计变更是指在不违背批准的基础设计文件的前提下,对原设计的局部改进、完善。一般设计变更不改变工艺流程,不会对总工期和里程碑产生影响,对工程投资影响较小。

二、设计变更程序和要求

设计变更程序中建设单位、监理单位的审批权限应视设计变更的性质与重要程度决定。

(一)施工单位提出设计变更申请的变更程序

施工单位提出设计变更申请报监理单位审核。监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算造价影响,审核后报建设单位审批。建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位。设计单位工程师同意变更方案、进行设计变更,出变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至施工单位。(二)建设单位提出设计变更申请的变更程序

建设单位工程师组织变更论证,总监理工程师论证变更是否技术可行、施工难易程度和对工期影响程度,造价工程师论证变更对造价影响程度。建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明。变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师,监理工程师发至施工单位。监理单位提出变更建议的,需要向建设单位提出变更计划,按本程序执行。(三)、设计单位发出设计变更程序

设计单位发出设计变更。建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师认证变更影响。建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后,变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师,监理工程师发至施工单位。(四)、设计变更的注意事项

设计变更具体实施应按照合同条件和相关方工作制度、参照现行的《建设工程施工合同(示范文本)GF--以及《中华人民共和国标准施工招标文件》规定执行。施工单位应随时收集与工程项目有关的要求变更的信息,包括:法律和法规要求、施工合同及本企业要求的变化。必要时,应修改相应的项目质量管理文件。工程变更确定后14天内施工单位应提出变更工程价款报告,经监理工程师、建设单位工程师确认后,根据合同条件调整合同价款。设计变更应按照变更后的图纸由施工单位实施,监理工程师签署实施意见。原设计图已实施后,才发生变更、则应注明。施工中发生的材料代用,需办理材料代用手续。杜绝没有详图或具体使用部位而只是增加材料用量的变更。施工单位对设计图纸的合理修改意见,应在设计交底颧施工图会审时工施工之前提出。在施工试车或验收过程中,只要不影响生产,一般不再接受变更要求。对于原设计不利于保证工程质量、设计有遗漏、错误或现场无法展开施工的变更,应予批准。变更在技术经济上是否合理,由变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与施工单位索赔等所产生的损失加以比较后再做出判定。设计变更后发生工程造价的增减幅度应控制在总概算范围之内。若确需变更但有可能超概算时,要慎重。由施工单位编制结算单,经过造价工程师按照标书或合同中的有关规定审核后作为结算依据。设计变更必须说明变更原因和产生的背景。如工艺改变、工艺要求、设备选型不当,设计者考虑需提高或降低标、准设计漏项、设计失误、或其他原因;变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等背景。未经许可,施工单位不得擅自变更;未经建设单位同意的变更,为无效变更,施工单位不得执行;不合规的变更指令,施工单位不应接受并说明理由。2H施工技术资料与竣工档案管理

一、机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特征

机电工程项目技术资料与竣工档案是建设工程的原始依据,是工程合法身份与合格质量的证明文件,为对工程项目进行检查、验收、维修、改建、和扩建提供了原始依据。

机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特征是:真实性、完整性、有效性、复杂性。

真实性。必须真实客观反映工程建设的实际情况,不得进行伪造。完整性。必须全面反映工程建设过程的信息,保证其齐全完整。有效性。必须为工程检查、验收、管理、使用、维护、改建和扩建提供有效依据,具有追溯性。复杂性。涉及工程建设的多个专业、学科与不同专业的配合。二、建设工程项目资料的分类

建设工程资料(建设工程文件)建设工程文件:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。工程阶段文件:工程开工前,在立项、审批、用地、勘察、设计、招标投标等工程准备阶段形成的文件。监理文件:监理管理资料、进度控制资料、质量控制资料、造价控制资料、合同管理资料和竣工验收资料。施工文件:施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料。工程竣工文件:竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文件。机电工程项目施工技术资料(1)施工技术资料是施工资料的重要组成部分。机电工程项目施工技术资料是施工单位用以指导、规范和科学化施工的资料,是施工资料的重要组成部分。(2)施工技术资料内容。包括施工组织设计、施工方案及危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通知单)等。三、施工技术资料的编制与填写要求

根据《建筑施工组织设计规范》GB/T-的要求,施工组织总设计应由项目负责人主持编制、总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由项目负责人主持编制、施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由项目技术负责人组织组织编制,专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批,有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核资备案。根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)及住房和城乡建设部办公厅《关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》(建办质31号)的规定,凡是危险性较大的分部分项工程(简称危大工程)必须编制专项施工方案;对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证;专项施工方案应当由施工单位技术负责人审批签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。因此,专项施工方案、专家论证资料以及危大工程相关资料等,均是施工技术资料的重要组成部分。施工组织设计、(专项)施工方案编制后的审核,通常按照企业内部管理规定进行;按照法律法规或合同约定,需要向监理或建设单位(业主)报审报批的,应履行相应规定程序,经审查批准后方可实施。技术交底记录要符合要求,交底记录应由交底人和被交底人签字确认。技术交底记录的编制要符合施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收标准、操作规程、施工组织设计、施工方案、新技术施工方法的要求。图纸会审记录、设计交底记录经各方签字后实施,参加会审、交底的专业人员和单位,应签字盖章齐全。施工单位应记录图纸会审的情况,整理汇总、填写图纸会审记录。设计交底通常由建设单位组织进行。设计变更通知单应按照设计变更规定编制,经相关单位部门审核签字后,交施工单位实施。工程洽商记录由提出方填写,分专业办理,各参加方签字。内容应该详实,如果涉及设计变更进应由设计单位出具设计变更通知单。技术联系(通知)单应写明需解决或交代的具体内容,由各相关方签字。技术嫡系(通知)单是用于施工单位与建设、设计、监理等单位进行技术联系与处理时使用的文件。工程质量事故处理记录。包括发生的情况及处理记录,由施工项目经理、专业技术负责人、质检员、施工工长签字。工程质量事故处理记录应填写事故发生的部位、直接责任人、事故性质、事故等级、事故经过和原因分析、事故预计损失、初步处理意见等内容。四、施工技术资料管理要求

施工技术资料管理应符合《建设工程谁的归档规范》(年版)GB/T-等标准规范的要求。施工技术资料的移交套数、移交时间、质量要求及验收标准等,应在施工合同中明确。建立机电工程项目施工技术资料管理责任制,明确各岗位的职责,施工项目部应设立专职资料员。施工技术资料的形成、收集和整理,应从合同签订及施工准备开始,直到竣工为止,必须完整无漏缺。施工技术资料的分类、收集、整理和组卷,应真实、有代表性、能反映工程和施工中的实际情况,不得擅自修改,更不得伪造。工程技术资料应随工程建设进度同步形成,不得事后补编。施工技术资料应按规定工作程序进行控制。施工技术资料的收发、有效性确认、保管、变更标注、审核审批、报验报审、审核认定应按规定工作程序进行控制。施工技术资料的保存就以分项工程为基本单位进行保管。小型工程也可以子分部工程单位保存,但保存过程中应进行分项区分,便于资料的保管、检查、检索以及竣工时归档整理。建设工程项目实行总承包管理的,总承包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设单位项目由几个单位承包的,各承包单位应负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并应及时向建设单位移交。每项建设工程应编制一套电子档案,随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具法律效力的电子印章或电子签名的,可一移交相应纸质档案。在组织工程竣工验收前,应交全部文件资料收集齐全并完成工程档案的立卷;在组织竣工验收时,应组织对工程档案进行验收,验收结论应在工程竣工验收报告、专家组竣工验收意见中明确。对列入城建档案管理机构接收范围的工程,工程竣工验收备案前,应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。建设工程档案的验收要纳入建设工程竣工联合验收环节。五、机电工程项目竣工档案的主要内容

建设工程施工记录经整理形成工程档案。建设工程档案是在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件等各种形式的历史记录。机电工程项目施工单位需要归档的竣工档案主要内容:(1)一般施工记录。包括:施工组织设计、(专项)施工方案、技术交底、施工日志。(2)图纸变更记录。包括:图纸会审记录、设计交底记录、工程洽商记录。(3)设备、产品、及物资质量证明、检查、安装记录。包括:设备、产品及物资质量合格证、质量保证书、检测报告等;设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告;设备安装记录;设备运行记录。设备明细表。(4)预检、复检、复测记录。(5)各种施工记录,如隐蔽工程检查验收记录、施工给查记录、交接检查记录等。(6)施工实验、检测记录。包括:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。(7)质量事故处理记录。(8)施工记录验收记录。包括:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位工程验收记录等。(9)其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。六、机电工程项目竣工档案编制要求

竣工文件内容要求:(1)竣工文件必须符合国家及地方法律法规以及有关机电工程项目施工技术规范、标准和规程。(2)竣工归档的纸质文件应为原件,内容必须真实、准确,与工程实际相符。(3)归档文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续应完备。(4)归档的电子文件应采用电子签名等手段,所载内容应真实和可靠。归档的电子文件的内容必须与其纸质档案一致。(5)电子文件离线归档的存储媒体,可采用移动硬盘、闪存盘、光盘、磁带等。(6)存储移交电子档案的载体应经过检测,应无病毒、无数据读写故障,并应确保接收方能通过适当设备读出数据。竣工文件绘制要求(1)工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(mmXmm),图纸宜采用国家标准图幅。(2)计算机输出文字、图件以及手工书写材料,其字迹的耐久永性和耐用性应符合现行国家标准《信息与文献纸张上书写、打印和复印字迹的耐久性和耐用性要求与测试方法》GB/T-的规定。(3)工程文件的纸张,其耐久性和耐用性应符合现行国家标准《信息与文献档案纸耐久性和耐用性要求》GB/T-的规定。(4)复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰、牢固程度应符合要求。竣工文件的编审要求:竣工文件由施工单位负责编制,监理负责审核。(1)根据要求和工程实际,收集所需文件;对技术文件的准确性和更改情况进行核实,并按要求修改或补充标注到相应的文件上。文件数量未满足合同或协议规定的份数的,应按照要求复制补齐。(2)竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位。真实反映项目竣工验收时的实际情况。(3)与施工图有关的变更,根据业主的要求,可与竣工图编制在一起,也可单独组卷。声音、录像档案要求:(1)录音录像档案归档前应进行筛选和鉴别,选择声音、画面清晰、完整,图像稳定、色彩真实,体现主题内容、主要人物、场景特色等主要因素的录音录像材料归档。(2)录像磁带的制作应采用PAL制式和MOEG2或AVI格式;录音就采用MP3或WAV格式。(3)向城建档案管理机构移交的录音、录像档案应为配有说明的原始素材,以及编辑后的录像专题片,载体为录音、录像带或光盘。七、机电工程项目竣工档案管理要求

保证竣工档案质量竣工档案是项目施工依据和实施结果记录的文件资料,应该真实、完整、准确、有效,其收集、保管、发放(借用)、使用、流转、回收应当有序、及时、无误。竣工档案按规定保管期限、密级保管期限应根据卷内文件的保存价值在永久保管、长期保管、短期保管有一种保管甚好中选择划定。当同一案卷内有不同保管期限的文件时,该案卷保管期限就从长。密级应在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定。当同一案卷内有不同密级文件时,应以高密级为本卷密级。竣工档案的组卷原则(1)遵循城建文件材料的形成规律,最大限度地保持卷内文件材料的完整、准确和系统。(2)遵循案卷内文件材料保存价值及密级大体相同的原则。(3)一项建设工程由多个单位组成时,工程文件应按单位工程组卷。(4)工程文件应按不同的形成、整理单位及建设程序,按工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件分别进行组卷,并呆根据数量多少组成一卷或多卷。(5)案卷内不就有重份文件,不再载体的文件应分别组卷。印刷成册的工程文件宜保持原状。建设工程电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。(6)案卷不宜过厚,文字材料卷厚不宜超过20mm,图纸卷厚不宜超过50mm。组卷方法(1)工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷;(2)监事文件应按单位工程、分部工程或专业、阶段等进行组卷;(3)施工文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷;(4)竣工图应按单位工程分专业进行组卷;(5)竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷;(6)电子文件立卷时,每个工程(项目)应建立多级文件夹,应与纸质文件在案卷设置上一致,并应建立相应的标识关系;(7)声像资料按建设工程各阶段组卷,重大事件及重要活动的声像资料应按专题组卷,声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。竣工图编制要求(1)竣工图应依据施工图、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录(包括技术核定单)等绘制。(2)竣工图按单位工程、装置或专业编制,并配有详细编制说明和目录。(3)纸质版与电子版竣工图中第一份图纸的签署者、日期应一致。(4)当施工图没有变更时,可直接在施工图上加盖竣工图章形成竣工图。(5)竣工图绘制的四种形式:适用电子版施工图改绘的竣工图、利用施工蓝图改绘的竣工图、利用翻晒硫酸维纸底图改绘的竣工图、重新绘制竣工图。(6)利用电子版施工图改绘的竣工图应符合下列规定:1)将图纸变更结果直接改绘到电子版施工图中,用云线圈出修改部位,按表2H的形式做修改内容备注表;修改内容备注表表2H

修改内容备注表表2H

2)竣工图的比例应与原施工图一致;

3)设计图签中应有原设计单位人员签字;

4)委托本工程设计单位编制竣工图时是,应直接在设计图签中注明“竣工阶段”,并应有绘图人、审核人的签字;

5)竣工图章可直接绘制成电子版竣工图签,出图后应有相关责任人签字。

(7)利用施工图蓝图改绘的竣工图应符合下列规定:

1)应采用杠(划)改或叉改法进行绘制;

2)应使用晒制的蓝图,不得使用复印图纸;

(8)利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图应符合下列规定:

1)应使用刀片将需要更改部位刮掉,再将变更内容标注在修改部位,在空白处做修改内容备注表,修改内容备注表样式可按表2H执行;

2)宜晒制成蓝图后,再加盖竣工图章。

6.竣工图章使用

所有竣工图应由施工单位逐张加盖竣工图章。竣工图章中的内容填写、签字应齐全、清楚、不应代签。

(1)竣工图章的基本内容包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、现场监理、总监。

(2)竣工图章尺寸应为:50mmX80mm。

(3)竣工图章应使用不易褪色的印泥,应盖在图标栏上方空白处。

7.竣工档案的验收与移交

(1)工程档案的编制不得少于两套,一套应由建设单位保管,一套(原件)应移交当地城建档案管理机构保存。

建设工程档案验收时,要查验以下内容:

1)工程档案齐全、系统、完整,全面反映工程建设活动和工程实际状况;

2)工程档案已整理立卷,立卷符合规定;

3)竣工图的绘制方法、图式及规格符合专业技术要求,图形整洁,盖有竣工图章;

4)文件的形成、来源符合实际,要求单位或个人签章的文件,其签章手续完备;

5)文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求;

6)电子档案格式、载体等符合要求;

7)声像档案内容、质量、格式答要求。

(2)勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后,建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求,结档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后方可向建设单位移交。

(3)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单查阅清点。移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。

(4)设计、施工及监理单位需向本单位归档的文件,应按国家有关规定和企业管理要求立卷归档。

(5)当建设单位向城建档案管理机构移交工程档案时,应提交移交档案目录,办理移交手续,双方签字、盖章后可交接。

一、背景

某综合楼的结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑面积为5万m,地下3层,赶上10层。某机电安装施工单位业主签订了机电安装施工合同,其他旗范围包括:空调与通风工程、给水与排水工程。经过一段时间施工后,其施工状况如下:

空调与通风工程已完成的项目包括:地下实验室风管安装、空调水管安装,地下室主机房安装、地上部分风管制作。

给水与排水工程已完成的项目包括:地下室给水管道安装、排水管道安装、给水泵房安装,地下室卫生间卫生器具安装,地上1~5层给水管道安装。

本项目施工班组的安排如下:

空调与通风工程施工班组包括风管制作与安装班组、空调水管安装班组、空调与通风设备安装班组。

给水与排水工程施工班组包括给水管道班组、排水管道班组、给水与排水设备安装班组、管道防腐班组。

施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及工程情况抽查,情况如下:

(1)抽查到施工承包合同1份、施工组织设计审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份。

(2)抽查到技术交底记录共有4份,分别为:风管制作与安装、空调水管安装、排水管道安装、给水与排水设备安装。

(3)抽查到1份设计变更记录,基内容是对2层水平管道进行较大变动。

(4)抽查到给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡。

二、问题

简述施工技术交底的要求有哪些?抽查到的本工程项目施工技术交底记录中有哪个班组的施工技术交底记录?抽查到的资料中,哪几种属于施工技术资料?给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡的可能原因是什么?风管的防腐与绝热有何要求?三、分析与参考答案

针对本案的实际情况,施工技术交底要求是:建立技术交底制度、明确相关人员责任、分层次与分阶段进行、施工作业前进行、交底内容体现工程特点并使参加人员理解透彻、完成技术交底记录、确定施工技术交底次数。抽查到的资料中施工组织设计及审批表、图纸会审记录、施工技术交底记录、设计变更记录属于施工技术资料。给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡的可能原因是:管道表面预处理未达到质量要求,施工温度与湿度不适宜施工,涂料涂敷方法不正确。风管的防腐与绝热的要求:(1)防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理。可选用人工除锈或喷砂除锈的方法,喷砂除锈宜在具备除灰降尘条件的车间进行。涂刷防腐涂料的厚度均匀、色泽一致,涂料与金属表面结合紧密。(2)风管绝热材料与其他辅助材料要选用环保产品。风管绝热根据绝热材料的不同选用保湿钉固定或粘接的方法。风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。

一、背景

某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调与设备安装工程,施工项目包括:地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕,在进行竣工验收的同时,整理竣工资料与竣工图。

工程施工技术资料的检查情况如下:采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全,其中2份签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述:将三层会议室的VAV4改为VAV1+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。

动设备安装工程检查发现垫铁放在地脚螺栓的中间,相邻两垫铁组的距离较大,在的两地脚螺栓孔间距超过1m,中间没有垫铁。

二、问题

1.国家标准是否是施工技术资料?说明理由。

2.工程中采用的国家标准是否需要作为竣工资料归档?

3.施工技术资料包括哪些内容?施工技术资料如何进行报验报审?

4.上述检查情况存在什么问题?

5.垫铁的安装存在什么问题?如何解决?

三、分析与参考答案

国家标准化不是施工技术资料,因为施工技术资料是施工单位在工程施工过程中形成的技术文件资料。竣工档案是在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图表、声像、电子文件等各种形式的历史记录,不包括国家标准。施工技术资料包括:施工组织设计、(专项)施工方案、技术交底记录、设计变更文件、工程洽商记录等。施工技术资料应该按照报验、报审程序,经过施工单位的有关部门、人员审核、审批后,再报送监理单位或建设单位等进行审查、批准。报审具有时限性要求的,与工程有关的各单位宜在合同中约定明确报验、报审的时间及应该承担的责任。如果没有约定,施工技术资料的申报、审批应遵守国家和当地建设行政部门的有关规定,并不得影响正常施工。检查中存在的问题有:(1)预检记录是存档的工程档案资料,基书写材料应采用耐久性强的碳素墨水或蓝黑墨水等。(2)检查中发现设计变更通知单少2个编号,这说明设计变更通知单有丢失或遗漏现象,作为重要施工技术文件资料的设计变更资料必须完整无缺。(3)工程洽商是一个重要的施工依据,其内容应该能够指导施工,但此份工程洽商仅说明VAV发生了变化,但没有变化后的施工图样,无法指导施工人员施工。垫铁应尽量靠近地脚螺栓;相邻两垫铁组的距离太大(宜为-mm);应重新按照规范要求调整设备垫铁,对两地脚螺栓孔间距离超过1m的,加设垫铁。

一、背景

某施工单位承接东北机械厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅炉房室外1m至各楼号室外1m,供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为:ΦX10mm无缝钢管厂检查并且合格,施工顺利,目前施工任务已经完成,正在进行工程验收及竣工资料的整理。该施工单位总部对项目进行竣工资料检查,其检查的情况如下:

(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。

(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。

(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、方的收发记录内容准确、齐全。

(4)设计变更通知单中有2份是复印件。

(5)工程洽商记录缺失1个编号。

(6)隐蔽工程检查记录中的这样的描述:所采用的材料为无缝钢管ΦX8mm,环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保湿,钢丝捆扎聚氯乙烯卷材作防潮层。

二、问题

检查情况3中,哪些资料可归档为竣工档案?竣工档案组卷有何要求?根据上面检查情况,度简述竣工档案存在哪些问题。本案例中的供热管线是否需要加防潮层?防潮层施工采用钢丝捆扎是否正确?阀门安装有何要求?三、分析与参考答案

属于竣工档案的记录有预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备运行记录。机电工程项目竣工档案的组卷符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T-等标准规范的要求;组卷应遵循工程文件的自然形成规律和工程专业的特点,保持卷内文件的有机联系,全球档案的保管和利用;一项建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷;工程文件应按不同的形成、整理单位及建设程序,按工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行组卷,并可根据数量多少组成一卷或多卷;不再载体的文件应分别立卷。竣工档案存在如下问题:(1)竣工档案必须为原件,而设计变更通知单中有2份是复印件。(2)竣工档案应签字、盖章、手续齐全,而预检记录中有3份没有质检员签字。(3)竣工档案的需永久和长期保存的资料,必须完整、准确和系统,而工程洽商记录缺失1个编号,也就是说工程洽商记录丢失一份。隐蔽工程检查记录的无缝钢管为ΦX8mm,而工程要求采用ΦX10mm的管道,材料发生了变化,应该有设计变更或工程洽商记录。本案例中的供热管线敷设在地沟内,外加保温层,应该加防潮层。防污层外不得设置钢丝等硬质捆扎,采用钢丝捆扎是不正确的。阀门安装要求:(1)阀门安装前,应按设计文件核对型号,并应按介质流向确定其安装方向。(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且应对阀门采取防变形措施。(3)安全阀安装应垂直安装,安全阀的出管道应接向安全地点,进出长管道上设置截止阀时,安全阀应加铅封,且应锁定在全开启状态。